解决方案

Technology ↓↓↓

疾控中心实验室环境基础建设


  实验室等级划分及功能分区  


疾控中心实验室面积要求  》》

实验室从高到低分为省级、地市级、县级三个等级;县级又可分为:甲级、乙级、丙级;

——省级实验室:实验室建筑面积24000~34000m2(根据服务人口确定面积)

——市级实验室:实验室建筑面积5800~7000 m2 (根据服务人口确定面积)

——县级实验室:实验室建筑面积4100~6150m2 (根据服务人口确定面积)


实验室功能分区  》》

实验室应根据建筑结构特点因地制宜地设计规划,各功能间应根据其操作流程、实际用途、设备配套及人性化等因素通盘布局,合理划分,实验室功能区应划分为:

辅助实验区:

一般分为:办公室,数据分析室,质控室,档案室,更衣室,接样室、样品保存室,应急物资室,耗材室,试剂室、机房 ;(根具实际面积可合并室为区)

核心实验区(生物安全类、微生物类实验区):

一般分为:分子生物学实验室,肠道细菌检测实验室,食源性病原菌分离鉴定实验室,呼吸道病毒实验室,肠道病毒实验室(含脊灰实验室),HIV初筛、确认实验室,结核病参比实验室、霉菌分离及鉴定实验室,虫媒病毒实验室食品、化妆品、水质、涉水产品等健康相关产品微生物实验室。

核心实验区(一般实验室):地方病(含其他慢性非传染性疾病)实验室,寄生虫病实验室,消毒实验室,杀虫实验室,毒理室及感染动物房,放射防护检测实验室,职业卫生检测室,化学毒物及毒品检测实验室,普通理化实验室,生化实验室等。


实验室功能分布  》》

1、 根据实验室功能性,实验室建设应分区或分楼层建设

2、不同大功能性实验室按照楼层分布(从上到下:毒理类、理化类、微生物类、生物安全类、其他类型可根据实际使用情况安排)

3、同楼层分区(根据操作流程可分辅助区、前处理区、操作区或仪器区)

4、在整个实验室建设中、不管是一般试验区及生物安全类试验区,在规划设计 的时候都应该严格按照清洁区、半污染区、污染区进行;且在深化设计气流 、组织设计也应该按照这一流程。

功能性实验室与功能性实验室、同功能性实验室区域与区域之间可根据具体情况设置门禁系统



  实验室环境建设  


环境空间用材及风格 》》

微生物及生物安全类实验室;

实验区应搭建室内环境污染控制屏障——密闭间(相邻功能室),其围护、吊顶全部要采用净化专用材料建造,内表面必须平整、无缝隙、易清洁、不发尘,不易滋生细菌;所有顶、墙、地、窗的边角连接处均采用拼接圆弧角的工艺制作,室内无死角、不积尘、易清洁;建筑结构件均应选用净化专用铝型材料


a.彩钢板;达到A级防火要求的硫酸镁玻镁芯材,双面0.5MM宝钢钢板,表面氟碳涂层;总厚度不小于50MM,可选用75MM,100MM;过道内填充岩棉防火隔音层;(芯材必须防水)

image.png      image.png


b . 贝特抗菌墙板;8-12mm达到A级防火要求的贝特抗菌墙板, A级防火要求的硫酸镁玻镁芯材或钢龙骨芯材;厚度不小于50MM,可选用75MM,100MM;过道内填充岩棉防火隔音层;(芯材必须防水)

image.png    image.png


实验区


1.实验室门可采用彩钢板洁净门或钢制洁净成品门;尺寸一般为:单开门宽900mm、2100 mm;字母门宽300+900mm、高2100 mm;双开门750+750mm、高2100 mm;以便人员和设备的进出,负压室的房门应向外侧开启,正压室的房门应向内侧开启,走廊或主通道门应向外侧开启;

2.实验室走道采光窗或观察窗应为不可开启的固定窗或中空窗;所有功能房至少有一个外窗为活动密闭窗(如断桥铝),做到最大的透视效果

3.实验室区域内可选用防腐耐磨型PVC橡胶或环氧彩砂铺设地面。


image.pngimage.png

image.pngimage.png




1592360793245773.png1592360797789080.png


1592360846773589.png1592360858387074.png


1592360881685087.png


电气及照明  》》

实验区

a.双路电并行,双路市电或者自备电源特殊功能间采用UPS稳压电源

UPS稳压电源;主要用于精密仪器设备,试剂低温冰箱,低温物证冰柜,换气风机,智能化管理系统,消防系统。

b.室内照明灯具采用优质的防尘LED灯,在应急照明方面,采用与LED灯一体的蓄电应急方式;当遭遇临时停电或紧急事故断电时,部分灯管可迅速转入蓄电池供电,以保证每间房自动开启一盏应急照明灯,方便人员在30分钟内撤离,而平时,此应急灯与其它净化灯同样使用,无任何区别,省去了购买安装应急灯组的麻烦,使整个试验区域内浑然一体、专业实用。

c.生物安全类、微生物类实验室间及缓冲间设UV紫外线灭菌灯,建议每一套缓冲间、实验室外门处采用三联开关,其一联为总开关,另两联为照明、UV互锁开关,而内门处只设照明、UV灯两联互锁开关,所有UV紫外线灭菌灯链接定时总控,可手动和自动同时消毒。

d.电路设三级保护;大楼总电箱--------楼层电箱---------------室内电箱(每个功能室配置一个)。

e.精密仪器采用专用接地,防雷保护,并采用一台一线方式。


排毒.换气.空调.净化 》》

辅助实验区及准备实验区

a.所有功能室相对公共过道微负压

核心试验区所有相邻功能室负压(-5Pa)

b.换气次数≧6次, 核心试验区≧10次;带舒适性送风(带一定预冷预热),风量可自动控制,随排毒设备的变化,自动变化;

C.房间排风可设余压设计排风,排毒设备不运行余压排风口开启,维持房间换气,排毒设备开启,余压排风口关闭;保证实验室的微负压状态。

d.空调可采用多联机系统或管道机,进出风口带过滤;生物安全及微生物实验区送风系统由全新风风冷直膨净化机组、风管系统及末端高效送风装置组成及双极屏蔽电离主机PAU净化空气装置;

e.新风系统安装双极屏蔽电离主机PAU净化空气装置;统(含:颗粒净化和TVOC有害气体净化及杀毒、灭菌,节能)

F.所有功能室应极可能能做到自然通风。(应急处理)

1592361059735344.png


1592361077808769.png


实验室(智能化实验室) 》》


1、一级监控服务平台,数据上传云端,使用方及承建方可同时授权监控整个实验室:温湿度、压差、风量、风阀开度、风机频率、风机状态、机组,仪器及要求监控设备各功能段状态、通风柜状态、通风柜风速、风量、柜门高度、照明状态,安全状态等;各类报警信息能够在界面第一时间弹出,且能够即时发送短信至用户手机或手机APP信息提醒;报警信息、报警报告、操作记录、历史数据存档、实时曲线分析、数据分析及预警、记录表格文件生成导出;承建方可及时通知使用方报警原因,并提供解决方案;

2、二级控制平台,为就地操作控制平台,各房间或独立机组设备分散控制;

3、整个系统必须采用以态网通讯方式,通过局域网组内部通讯网络,能够实现多地同时在线监控。

4.通过远程,在使用方授权下可对各参数进行校正;


image.png1592361157540272.png


实验室的安全 》》


安全(安全设备、安全用材、安全存放、安全管理、  安全监控)

安全指环境安全,比如集中供气,气瓶室的建设。

比如试剂室分区,普通试剂与易制毒、毒品分区存放。挥发性试剂分区存放。

安全也指人员安全,比如人员防护。洗眼器与紧急洗眼器的配置。医药箱的配置。防护面具的提前配置。


1592361234116407.png

紧急冲淋器


1592361258950803.png

自动汇流排


1592361268938601.png

气体浓度报警器


1592361275780569.png

防护面罩


1592361319447885.png

医药箱


实验室节能环保  》》

节能的应用在实验室已经引起重视。

节能体现在新产品的开发应用上,比如:所有灯具用LED。再比如,太阳能与供电公司的联合用电。再比,设备的节能如A:变频的控制使风机的功率有所变化。最大的节能体现在空调制冷量的控制。空调制冷量的控制。

环保最集中的体现在废水废气的处理。

实验室有大量的固体与液态的强污染物。除了单位自动收集外,废水我们还建议按规范做专业的实验室废水成套设备。实验室用水经过收集设备,反应设备、沉淀设备、消毒杀菌设备等分段处理达到国家排放标准后再并入市政排入管道。我们还建议做废气处理。在实验过程中,排放的大量的有毒有害气体,通过有机处理、无机处理、有机无机混合性处理。

image.png

集成式废水处理系统

1592361440985689.png

集成式废气处理系统


 

 实验室容易忽视的几点 


1、原有老楼的改造:在很旧楼改成实验室的建设中存在的几个问题:

a、旧楼原为办公楼,楼层层高不够;

b、大楼用电负荷不够;

c、楼层的承重不够;

d、排风管道楼板打孔防水难做。


2、新建实验大楼:

新建实验大楼应该在楼房建设前的土建设计时候把实验室规划基本定位;根据实验室的要求定制实验楼的楼层高度一般建议实验室高度为4.2-4.8米,根据实验的各功能区预留实验室的风井并在天面做好防水处理,实验室的空调净化机房位置(机房位置考虑楼板沉重500KG/平方以上),考虑天面的空调外机、通风设备、废弃处理设备等放置区域的承重建议楼顶承重500kg/平方以上。



疾控案例净化管路参考

1592361572912678.png


疾控案例设备重量参考

1592361629678288.png


疾控案例排风管道参考1592361656100206.png


实际工程案例照片展示 》》

1592361714761987.png
1592361718842817.png



1592361783883021.png
1592361797863078.png



1592361817680109.png
1592361828221178.png


1592361863887287.png
1592361875173944.png



1592361888413999.png
1592361899108241.png


Copyright ©广东省半宙实验室设备股份有限公司 All rights reserved. 粤ICP备15098956号